土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于通风空调的几个问题请教!

关于通风空调的几个问题请教!

发布于:2006-05-23 09:47:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请不见笑,几个问题想请教一下前辈
.
1、弯头导流叶片是不是每一个通风管道拐弯处都会设置的?
2、风管检查孔和风量测定孔具体怎么设置?是不是每个系统就设一个?
3、静压箱的设置是不是都有说明的,或则图上会表示出来,可是我的说明里没有图纸上也没有,是不是就不用设置静压箱?
4、是不是通风系统都要设置防火阀?图上如果没有画出来,我该怎么计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyanjq
    yanyanjq 沙发
    太感谢版主了!
    2006-05-24 08:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • wl131488
    wl131488 板凳
    2.一般情况下是每个系统风管检查孔和风量测定孔各设一个;
    3.静压箱图纸上如有,会标识其尺寸为长*宽*高,没有标识应该就没有设置,也不一定非得设置的;
    4.通风系统不是都会设防火阀,只有风管穿越防火分区时才会设置的,图上没画,就不用计算了。
    2006-05-23 21:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏2003安装工程计价表使用心得

我们是上海一家施工企业,常常要涉及到江苏的部分工程,愿和大家一块来谈谈江苏2003安装工程计价表使用心得。

回帖成功

经验值 +10