如下图HG30-32/2P 16A 无此型号,用什么可以代替。具体型号,生产厂家。

1148343152059.GIF

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • love520123
    love520123 沙发
    用HG1-32/30熔断式隔离器可以代替。现在不同的厂家多有不同的型号。上面的型号是德力西的型号~~~~~~~~~~
    2006-05-24 22:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    这是很老的接法,在断路器前加装熔断器。
    主要考虑断路器的分断能力不足问题。
    而现在一般的小型断路器都能满足分断能力的要求,可以取消熔断器。不过应进行相关的校验。