我的意思就是,比如说小高层住宅楼,总的进线有:普通电源(照明配电部分),动力电源(电梯),(或者还有备用电源,商业电源)我想问一下,如果存在消防电源需要双电源供电,那么选择那两种电源作为消防双电源进线比较好呢?动力+备用;还是照明+动力:还是其他的供电方式?困惑中,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
无影
沙发
恩,偶也觉得用插座箱比较好,D型曲线 20A(10*.75/.38/1.732/.8*1.3) 漏电保护30mA 插座用25A/380V
2009-03-25 13:55:25
赞同0
-
why_lee
板凳
首先看铭牌,铭牌上会标明额定电流和额定功率,1P=735w是压缩机的额定功率,另外还有电机,电辅助加热,电路板,等,如果按照10kw来计算,系数0.85功率因数0.85有功功率8.5kw无功功率5.27kvar视在功率10kva计算电流15.2A,另外启动电流也应该考虑进去,一般启动电流是额定电流的1.3-1.5倍(变频机会小一点)配电可选用25A3P断路器(ABB gs263c25),不用加漏电,现在的空调都带自保护,你要加了漏电可能会产生和不上闸的情况,首先看下铭牌标注,说的不对大家指正,谢谢
2009-03-25 13:46:25
赞同0
加载更多偶是新手,仅发表自己的观点,请各位指教