夏季室内温度为18度,风机盘管加新风系统能实现吗?
夏季室内温度为18度,风机盘管加新风系统能实现吗?
室内设计温度为18摄氏度,采用风机盘管加新风系统,供回水温度为:7度供,12度回,能实现室内温度达到18度吗?
当风机盘管的回风温度为18度(相对湿度60%)风机盘管的出来能力(制冷量q)怎么变化(跟标况相比!!
现在正在做一个改造工程,请有这样经验的前辈回答,不胜感激!!!!
发布于
2006-05-22 21:34:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
freemanjin
一般标准的风盘,在7/12的冷冻水时,出风温度在16度左右。即使是加强盘管排数、加大冷冻水流量、降低冷冻水温度也大概只能做到15.5度。用风盘系统风量要求太大。
你的室内设计温度是18度,是数据机房或者冷藏室之类吧。还是用直膨系统,系统独立、简单也合理。
2006-05-25 01:51:25
来自 PC
评论
举报
zys0000
可以,但要付出代价。
2006-05-23 22:09:23