土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 菜鸟请教

菜鸟请教

发布于:2011-07-03 11:20:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好
知道风冷式冷水机组的流量21.7立方米每小时,怎么知道水泵的流量啊,二者的关系是怎么样的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lyx_2004
    lyx_2004 沙发
    机组水流量*1.1=水泵的水流量(1台泵)
    机组水流量*1.2=水泵的水流量(2台泵)
    2011-07-05 12:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • aaron0813
    aaron0813 板凳
    水泵流量建议在机组流量的基础上加多10-15%流量,即楼主的水泵流量应该是21.7x1.1=23.87立方米每小时左右。
    2011-07-04 08:43:04

    回复 举报
    赞同0