0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 263 人订阅
阅读下一篇
求教纯水RO膜的电导率问题?!!!!先谢一句!欢迎指教!我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报