发布于:2006-05-18 16:02:18
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
先谢一句!欢迎指教!
我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.
我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.
请教各位前辈帮忙指教一下,我都快急疯了!不胜感激!!!
邮箱:rconkick@163.com
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在我看来,应该从你一些设备去观察,你的前处理的SDI是多少,在你的RO前有没有阴阳离子TOWER或软化装置,你的原水电导其实是比较低的,但水体中其他的污染物有具体的测过吗?加药装置什么的,要还是你给点详细的资料上来,大家在好好探讨一下,一般都是设备的问题。最好采用逐段排除法,对你的前处理做个分析,再研究你的RO是否出了问题,你的在线检测仪器什么的也是被分析的对象。
回复 举报