土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求教纯水RO膜的电导率问题?!!!!

求教纯水RO膜的电导率问题?!!!!

发布于:2006-05-18 16:02:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
先谢一句!欢迎指教!
我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.
我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.
请教各位前辈帮忙指教一下,我都快急疯了!不胜感激!!!
邮箱:rconkick@163.com

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • jhdwater
    jhdwater 沙发
    联系我:shanxijinhongda@126.com
    2007-05-03 21:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • simmy123
    simmy123 板凳
    我觉得你应该把你的详细流程拿出来分享一下,至少在RO前的前处理要让大家看一下,不然只提你的RO系统,问题的思路就局限了,太就事论事只会使大家偏离方向,一般RO的设计都是经过好多审核的,到安装调试时只要能够达到预计效果,那它就是可靠的。从你的使用情况来看,你的系统是用用停停的,这样的使用本身就是对膜的一种损害,长时间的滞留时间你觉得这个合适吗?水中的污染物在高压情况下,对你的膜产生的危害绝对是巨大的。接着当你觉得达不到你的使用要求就去清洗,这个绝对是正确的。但洗出来的东西绝对值得你研究,前面的楼主说了,黄的基本就是和铁离子了,黑色的那就是有机物。
    在我看来,应该从你一些设备去观察,你的前处理的SDI是多少,在你的RO前有没有阴阳离子TOWER或软化装置,你的原水电导其实是比较低的,但水体中其他的污染物有具体的测过吗?加药装置什么的,要还是你给点详细的资料上来,大家在好好探讨一下,一般都是设备的问题。最好采用逐段排除法,对你的前处理做个分析,再研究你的RO是否出了问题,你的在线检测仪器什么的也是被分析的对象。
    2007-05-01 20:15:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

印染废水进行深度处理回用,选用什么处理设备好?

印染废水生化处理出水达到一级排放标准,后续进行深度处理回用,请问如何处理为好?过滤+离子交换or过滤+反渗透?

回帖成功

经验值 +10