我是搞土建的,不懂电。一段直埋低压电缆(大概是五芯,断面不详)设计埋深700(冻土层1400)共150米长,还未交工,由于交叉作业、多方参与某处被挖机挖断,甲方要求更换电缆,请高手解答:有接头的电缆能满足安全使用要求吗?必须要全部更换吗?有补救措施吗?请高手指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    民用建筑电气设计规范
    8. 7.2 电缆埋地敷设应符合下列规定:
    在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
    冻土1米4,属寒冷地区,电缆应埋在冻土下,电缆受到损伤应该是施工没做好防护,把原因说清楚,电缆做个接头也是可以的,实在不行就做个分接箱,但是得做个手孔井,总比换电缆简单点,也省钱。
    2011-07-06 22:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    接头处用接线盒防腐后埋置,上面加标桩基本上就比较到位了。