土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是搞土建的,不懂电,请教电方面的问题

我是搞土建的,不懂电,请教电方面的问题

发布于:2011-07-03 01:29:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是搞土建的,不懂电。一段直埋低压电缆(大概是五芯,断面不详)设计埋深700(冻土层1400)共150米长,还未交工,由于交叉作业、多方参与某处被挖机挖断,甲方要求更换电缆,请高手解答:有接头的电缆能满足安全使用要求吗?必须要全部更换吗?有补救措施吗?请高手指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    民用建筑电气设计规范
    8. 7.2 电缆埋地敷设应符合下列规定:
    在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
    冻土1米4,属寒冷地区,电缆应埋在冻土下,电缆受到损伤应该是施工没做好防护,把原因说清楚,电缆做个接头也是可以的,实在不行就做个分接箱,但是得做个手孔井,总比换电缆简单点,也省钱。
    2011-07-06 22:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    接头处用接线盒防腐后埋置,上面加标桩基本上就比较到位了。
    2011-07-06 17:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求三相电动机缺相保护器

三相电动机广泛应用于各行各业,是拖动机械的主力军。但三相电动机运行中的天敌—缺相一直困扰着企业及广大的电力管理人,市场上的缺相保护器五花八门,真正的缺相克星好象还没有。坛里师傅专家们:敬请指导并欢迎讨论。

回帖成功

经验值 +10