0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
我小区的配电系统问题前不久我就向公司递交一份报告,内容如下:两个变配室,各有2台干式电力变压器,630KVA,额定电流909A, 800KVA额定电流1155A630KVA的低压总智能开关:1250A800KVA的低压总智能开关:1600A这样的配设,总开关的额定电流远大于变压器额定电流近140%,而干变是不允许过载的,我真不明白其设计院是怎样去设计出来的,而开发商竟然也未有发现其中的严重性!至今一个多月了,都无作出处理!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句缺相大多数是安装和维护不当,也不是什么大问题吧
回复 举报
回复 举报