请教:一台电机带着一台泵,电机的电流随着出口阀的开大,而增大,我怎么就不理解呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cpewrx
    cpewrx 沙发
    流量增大泵的转矩也增大,电机的电流也就随之增大了