土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助!预制空心板施工问题
情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50
施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固
请问各位如何处理,
是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?
可梁的质量影响大吗?

全部回答(5 )

  • gaoyang01112
    没遇到过此问题,应该废除重做。
    2011-07-08 17:49:08 来自 PC 评论 举报
  • castwaymen
    《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)12.7.5条:浇筑箱形梁段混凝土时,应尽可能一次浇筑完成;梁身较高时也可分两次或三次浇筑;梁身较低时可分为两次浇筑。分次浇筑时,宜先底板及腹板根部,其次腹板,最后浇顶板及翼板,同时应符合本规范第15章的有关规定。
    12.7.6混凝土浇筑完成并初凝后,应立即开始养护,并应符合本规范第11和第14章的规定。

    1、施工规范没用关于空心板混凝土浇筑的规定,以上是箱梁的规定,但可以将空心板理解为小尺寸的箱梁,那么就应该“应尽可能一次浇筑完成”
    2、实事上由于空心板的混凝土数量并不大(跨径16m其混凝土数量11.2立方米),施工单位内部规定都要求一次浇注成型(难道贵单位没有质量规定?)

    建议不要到处求问了,悄悄的废了,重做吧!!

    [ 本帖最后由 castwaymen 于 2011-7-6 01:21 编辑 ]
    2011-07-06 01:20:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10