空调温湿度传感器问题

发布于:2011-07-01 14:44:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
买的国祥中央空调,前一阶段温湿度显示老是乱跳的,温度从-50一下子跳到100多度,湿度从-200多跳到100多,判断是温湿度传感器故障,后来买了个新的换上了,但还是老故障,后将温湿度模块也换了,依然不行,天气太热了,空调不开洁净区内有40多度,究竟是什么原因啊,哪位大哥大姐知道或有好的建议告诉我啊,我在线等,快救救我们吧。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • humz213
    humz213 沙发
    仪表接地要确认一下
    2011-12-14 17:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • h_shanhua
    h_shanhua 板凳
    会不会是控制线受干扰了?:接温湿度传感器的用的是什么电线?最好用RVVP屏蔽线,控制线不要跟强电走同一线槽。
    2011-07-07 18:03:07