土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于大容量变压器电费记量

关于大容量变压器电费记量

发布于:2006-05-21 21:51:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我所在单位有一台1250KVA的变压器,每个月的电费出来,基本电费都不一样.无功罚款就不说了.春节这个月只用一千度电都六万多 的电费.我问过供电所的.他们说得也不是很清楚.请求哪位师傅指点一下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fangshengliao818
    谢谢4楼的关心.有了教训后.不过现在已经报停了
    2006-05-23 21:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • wanghongbao1968
    我们也碰到过!
    1、电能计费不单单与有功电度相关,也与功率因素相关,功率因素越低,计费时罚乘的系数越高,在变压器空载或负载很小时,变压器本身励磁电流(感性无功性质)在总电流中占的比率很大,综合下来,功率因素很低,罚乘系数可达10倍以上,具体的功率因素与罚乘系数的对应关系可向供电局讨要。
    2、基本电费与用电合同中的约定有关,如果按最大需量计算基本电费为30元/KW/月,按变压器容量计算基本电费为20元/KVA/月。
    3、教训和对策:对于暂时不带负载的大容量变压器,不要空载运行;或投入无功补偿设备(电容器等),保证功率因素大与0.9以上。
    2006-05-22 15:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10/0.4kV油浸变压器室安装高度问题

根据图籍88D264,变压器的安装有低式安装和高式安装两种方式,请问这2种方式各适用什么情况?显然这对变压器室的高度有影响的,这2种方式对变压器室的净高要求各是多少?变压器容量不大,为160kVA。如果630KVA以上呢?

回帖成功

经验值 +10