阅读下一篇
[求助]一个继电保护的问题某配电所一高压出线柜原电流互感器为200/5,电压等级6KV,所带变压器容量为1250KVA,采取2相2继电器保护,计算其继电器过电流动作值.若变压器容量变为2500KVA,电流互感器应改为400/5,但现在不调换电流互感器(仍使用原来200/5电流互感器)但按调换为400/5的电流互感器计算出的动作电流值整定过电流继电器能否满足继保要求?我是这么算的:根据公式1.3*1/(200/5)/0.85*2*(1250/6.3/1.732)=8.76A 取9A采用GL-21/10过电流继电器
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳