发布于:2006-05-21 10:56:21
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
某配电所一高压出线柜原电流互感器为200/5,电压等级6KV,所带变压器容量为1250KVA,采取2相2继电器保护,计算其继电器过电流动作值.若变压器容量变为2500KVA,电流互感器应改为400/5,但现在不调换电流互感器(仍使用原来200/5电流互感器)但按调换为400/5的电流互感器计算出的动作电流值整定过电流继电器能否满足继保要求?
我是这么算的:根据公式1.3*1/(200/5)/0.85*2*(1250/6.3/1.732)=8.76A 取9A采用GL-21/10过电流继电器
再校验灵敏度等.
若变压器更换为2500KVA,电流互感器变比400/5,计算为1.3*1/(400/5)/0.85*2*(2500/6.3/1.732)=8.75取9A,
可我吃不准不调换电流互感器仍使用200/5的电流互感器(实际情况,大家不要考虑互感器烧不烧了)用这值来整定,继保能正确动作不.
请大家帮忙,谢谢.
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
aczwx
沙发
是GL型的电流继电器呀,那就没有别的办法了,只有换了,换个继电器总比换电流互感器便宜,或者你可以在过流继电器线圈并联一个和它一样的线圈,起一个分流的作用,不知道可以不?
2006-06-02 10:23:02
赞同0
-
ddstaii_003
板凳
GL型继电器不是DL型,不存在线圈串,并联的呀.
2006-05-24 14:12:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报