土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压6千伏微机保护装置出现正序速断故障

高压6千伏微机保护装置出现正序速断故障

发布于:2006-05-21 18:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位的6KV高压柜的微机保护装置经常出现正序速断故障,复归后正常,这种现象是怎么产生的,是不是微机保护的整定值调小了,还是其他原因,望高人指点,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • woniu888
    woniu888 沙发
    是启动的时候速断动作呢还是运行中速断动作呀?
    能把电机的参数和微机的整定值说一下吗?这样便于分析问题!
    2006-05-21 20:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    对于速断保护,6KV的设备,不会出现短暂故障的,否则检查设备应该可以看见放电闪络点的。故障原因应该是整定值过小,躲不过瞬间的大电流。
    2006-05-21 20:47:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压配电问题

最近作一个车间,又高压设备200多千瓦吧。由于空间不够,车间内只有低压配电室。那么,进线可不可以直接从室外箱变引来呢?还要不要做高压配电室?启动不会对线路有影响把。低压设备也是从一台变压器因来没关系把?

回帖成功

经验值 +10