土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电问题

高压配电问题

发布于:2006-05-21 17:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近作一个车间,又高压设备200多千瓦吧。由于空间不够,车间内只有低压配电室。那么,进线可不可以直接从室外箱变引来呢?还要不要做高压配电室?启动不会对线路有影响把。低压设备也是从一台变压器因来没关系把?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sailyoung
    sailyoung 沙发
    没问题的。可以由室外的箱变引入建筑物,在在建筑物内只设低压开关柜进行配电,不用另设高压柜。如果你的动力设备的功率不是很大,而且做了相应的保护措施,应该不会造成严重影响的。图片是某商厦的配电,就是通过室外设立箱变,直接引入室内的低压配电柜
    2006-05-21 20:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    我觉得还是加一个出线柜比较好,以后检修方便一点。
    对了你的高压设备有多少回路啊?
    2006-05-21 17:59:21

    回复 举报
    赞同0