土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大楼2层入户通高

大楼2层入户通高

发布于:2011-06-30 14:35:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本栋大楼楼高100米,地下2层地下室,地下室顶板作为上部大楼的嵌固层,问题:大楼2层入户大厅,导致2层平面两侧没有楼板连接,具体图纸详附图。我在考虑时2层按通高计算,但是楼层刚度比计算不过,请问大家有像这种结构该如何考虑?谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzx_0213
    lzx_0213 沙发
    我现在做的就是与相邻层并层计算,不过我这个并层后,并层层高10米,上部楼层4.2米,并层的墙柱都加大了不少,现在的问题是,在有楼板链接的墙柱跟没有楼板链接的墙柱在地震做用下怎么来协调变形?请问有这方面的资料或者研究吗?麻烦发给我分享下,多谢了
    2011-07-05 22:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • ljp3000
    ljp3000 板凳
    楼板局部开洞,可能导致局部长短柱共用。此时柱子除了计算长度不同外,在整体分析中所承担的地震剪力也发生变化。应考虑中震、大震中出遭到短柱先破坏后地震剪力转由长柱承担的可能,不仅短柱、长柱要安全,楼板也应具有转递地震作用的能力.

    开洞对楼盖整体性影响很大不能视为一个楼层计算时,宜与相邻层并层计算,此时应仔细复核并层后相邻上下楼层的刚度和承载力,是否存在软弱层和薄弱层。
    2011-07-04 01:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坡地, 挡土七米纯悬臂挡墙,这么做对下面桩基会有什么影响,在线等

建筑建在坡地上, 挡七米高的悬臂挡墙,挡墙墙趾处挨着桩承台,垂直于屏幕方向是两桩承台, 桩径1米。 挡墙本身算过去没问题。 关键是挡墙的墙趾反力很大,达200Kpa,等于一个堆载. 而且土的摩擦反力会对桩有一个水平推力,按三十度角扩散的话, 推力依然很大。 有一种说法是, 先施工挡墙, 当挡墙和土达到一个平衡, 即挡墙已经达到位移平衡的时候再施工承台和上面的柱。 这样是否可行。 求高手解答。

回帖成功