土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请大家给我解答一个问题!

请大家给我解答一个问题!

发布于:2006-05-21 14:05:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电网中10kV有3根线,为什么380V有4根线,到了220V又成了2根线?我再补充一下,上述的这些线每根代表什么意思?请解答一下!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lyjling
    lyjling 沙发
    在电网中10kV有3根线,A+B+C三相线,作为输变电用,
    说380V有4根线不全面,三相电机就用三根线(不含PE线,漏电保护用),4根线指A+B+C+N,N是中性线,变压器低压侧由4根线指A+B+C+N组成。
    220V2根线指的是相线加中性线,在民用电中由多个单相负载组成,最终在变压器低压侧构成四根线A+B+C+N。
    2006-06-02 18:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • asmyu@co163
    asmyu@co163 板凳

    3条线的起因是交流发电机发电的时候三相电才能实现功率的恒定输出,当然三的倍数次也能实现,但是结构复杂不经济。所以了就是3条线了,可以简单的理解,要是想仔细的研究,没有基础知识,有点困难
    2006-05-31 18:42:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一直不明白的一个问题

我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,为什么呢?

回帖成功

经验值 +10