土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一直不明白的一个问题

一直不明白的一个问题

发布于:2006-05-21 12:26:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,为什么呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhonghibuo
    zhonghibuo 沙发
    220kv和110kv为中性点接地系统,一般是调度员根据发生故障时零序电流的分布来投、切决定变压器的中性点是否接地。
    2006-05-23 20:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • lqxchw
    lqxchw 板凳
    我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,错,110kV变电站的主变中性点可以接地运行,也可以不接地运行,主要由零序保护的配置来考虑.在变电站一般最多只有一台主变中心点接地.
    2006-05-23 15:21:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV线路两边到底要留多宽距离?

110KV线路从林区经过,通道要求多宽?两边树木距导线多少米?上次因农民砍树,倒向导线,导致电击伤害。要求两树木砍掉,判断是否要砍的标准是什么?

回帖成功

经验值 +10