土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵问题

冷却水泵问题

发布于:2006-05-21 12:58:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调冷却水泵开一台的时候噪音黑大,开两台反尔小,什么原因,那为仁兄只到?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发

    出现上述异常的原因可以分成两方面讨论,一是设计方案不合理。二是运行策略不正确。管阻小,流量大,流速加大,设备震动产生噪音。实际操作时,如果异常现象出现,可以试试将水泵出口阀门开度关小一滴,人为加大管网阻力,通过调整管网特性的手段调节水泵工作点。同时观测单台水泵的工作电流和水泵扬程,权衡运行。
    2006-05-28 17:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • happytang
    happytang 板凳
    的确扬程大的话会浪费能量。但是如果扬程大的太多的话,就有可能是水泵的实际工作状态点严重偏离水泵的额定工作状态点,甚至超出水泵的工作曲线范围。使水泵工作在一个低效率区,而非额定工作状态点的高效率区,使得噪音加大。并且有可能使水泵的实际运行电流超出水泵的额定电流,导致水泵电机发热过大,散热不良,轴承温升过高,使得噪音加大,并且如长期过载的话有可能将电机烧毁!
    2006-05-26 18:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多