土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防管布置

室内外消防管布置

发布于:2006-05-20 15:30:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一厂区,共用一屋顶消防水箱,室外消防管两路进水(设止回阀)且成环,无消防泵房
1.室内消防管是否可直接接在室外消防管上,不单独成环,是否设止回阀,
2。按要求应按图一施工,按图二是否可以

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿德
    阿德 沙发
    如按图二,设水泵接合器是变成在室外管上,有水泵接合器的我想应用图一,不用图二,即厂区室内外管分开设置
    2006-05-27 10:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    1、可以,不用设止回阀。
    2、图二亦可,需要考虑阀门设置,满足平面某处的检修不能停掉5个拴。
    2006-05-20 17:48:20

    回复 举报
    赞同0