土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内栓系统设了气压罐可以不要屋顶加压水箱吗?
以前做过的,消防公司说可以不用屋顶水箱了(18M3的)

全部回答(6 )

  • gpechj02
    浙江省公安厅的文件没用的,“。。。规范另有规定的除外”,新的自喷规范上可以用气压罐代替屋顶水箱,消火栓的不行,因为重力流最可靠,详见建规的解释
    2006-06-02 19:21:02 来自 PC 评论 举报
  • 小方
    消火栓系统最好还是做水箱,气压罐需要10分钟流量.喷淋系统可以用气压罐代替,气压罐要存5个喷头10分钟流量
    2006-06-02 15:43:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10