现在俺们手边没有变电站施工的标准验评表格、施工措施等、急用,那位同仁可给俺发一些,俺手边有一些线路的资料,谁需要的化给您寄过去
  • shanxiljf
    shanxiljf 沙发
    你是哪个省的?我有变电站施工的所有验评表格。qq:575875020,注明原因!
    2007-01-12 13:59:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于本电网的一个电压问题,请高手解疑.

本电网近来出现一个疑难问题:本县网一座110KV变电站共两台主变,一台为20000KVA的两圈变;一台为31500KVA的三圈变,分段运行。三圈变的中压侧为35KV系统,有电源近130000KW发电容量和3000KW的矿区用电,低压侧为10KV,今年本县新引入一个外资企业,是一种中频炉的轧钢企业,三套炉一共20000KW的用电负荷,无功负荷最大达15000KVAR,本变电站装有10KV1母2400KVAR,10KV2母4800KVAR的无功补偿,在该厂用电时必须投入。因该厂生产时影响35KV侧众多小水电站无法并网运行,主要表现为各电站端电压波动近10KV(31~41KV),频率波动在48~52HZ范围内,并在此波动中各小水电站均因过压过流甩负荷跳闸,则波动副度更为增大,且已测出该厂生产时产生了超标严重的高次谐波(主变13、23、25次),严重影响网络电能质量,但是奇怪的是,从10KV受电的小水电站无明显影响,从35KV侧受电的矿业用户无影响,未产生波动且未见明显异常,就是35KV侧的电站受到严重影响以至于无法正常运行,但该厂因投入过大,现无法令其停产,想问一下众位高手,到底是什么原因造成这种情况,急盼做答!!