本电网近来出现一个疑难问题:本县网一座110KV变电站共两台主变,一台为20000KVA的两圈变;一台为31500KVA的三圈变,分段运行。三圈变的中压侧为35KV系统,有电源近130000KW发电容量和3000KW的矿区用电,低压侧为10KV,今年本县新引入一个外资企业,是一种中频炉的轧钢企业,三套炉一共20000KW的用电负荷,无功负荷最大达15000KVAR,本变电站装有10KV1母2400KVAR,10KV2母4800KVAR的无功补偿,在该厂用电时必须投入。因该厂生产时影响35KV侧众多小水电站无法并网运行,主要表现为各电站端电压波动近10KV(31~41KV),频率波动在48~52HZ范围内,并在此波动中各小水电站均因过压过流甩负荷跳闸,则波动副度更为增大,且已测出该厂生产时产生了超标严重的高次谐波(主变13、23、25次),严重影响网络电能质量,但是奇怪的是,从10KV受电的小水电站无明显影响,从35KV侧受电的矿业用户无影响,未产生波动且未见明显异常,就是35KV侧的电站受到严重影响以至于无法正常运行,但该厂因投入过大,现无法令其停产,想问一下众位高手,到底是什么原因造成这种情况,急盼做答!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hnrcoyj
    hnrcoyj 沙发

    同意,但如果不能改变运行方式的话,只有装设快速无功补偿吧,但是如果补了无功,有功负荷变化率太大的话,又会不会有太大的影响呢?
    2006-06-04 01:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • hnrcoyj
    hnrcoyj 板凳
    该轧钢厂的无功补偿几乎没有,因为它要倒用系统近15MVAR的负荷,现在还有这样的情况,就是该35KV系统发电出力较大时,轧钢厂生产时产生的影响较小,比如电压波动减小,变动频率变大,幅度也有减小,但是如果都发不出电的话,特别是其中一个2X4000KW的电站停机一台或两台的话,其他小水电则无法发电,相继要过流跳闸退出运行,我想的是,这样如果能在轧钢厂或者在变电站低压母线上装设足够的无功补偿的话将能够将此问题解决.另外就是,如果水电站都要向其提供短路电流的话,那么从该侧10KV受电的小电站为什么就没有影响呢?真是怪!!
    2006-06-04 01:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多