土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场的空调没送新风怎么办?

商场的空调没送新风怎么办?

发布于:2006-05-20 00:27:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程为一个商住楼
其中-1~6层为商场
空调面积4.4W平方
选用机组制冷量9800KW
图是别人画的,画图的人已经离开公司了
今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)
老板让我改图
大家觉得该怎么改啊
图上末端是吊顶空调机组
如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧
也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷
我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合
考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多
把新风管道送到末端机组附近
用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?
如果把新风送到机组的出风口行么?
我见过这样混合的
不过那种新风是处理过的
求高手指教啊







全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发


    你说的是1500哪个数据吧
    高规上我没找到
    在其他书上说常开的风口下边距地面0.5~1.0米
    不知道设置这个高度有什么用

    我也有我的难处啊
    头几次看图的时候也发现了几个问题
    包括循环水泵的流量和扬程
    我问老板要不要写个设计更改过去
    老板说不能写
    写了以后杂要设计费啊
    等他们发现问题后再更改



    2006-05-26 14:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • tkdy2002
    tkdy2002 板凳



    大哥
    没看懂你话里面的意思
    对于这个图你是怎么认为的呢?
    2006-05-26 14:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 麦克维尔的MHS系列选型手册

rt,各位大哥我毕业设计要用麦克维尔的《大型风冷单螺杆式热泵机组》选型手册,请问能否找到?我在样本里面没有搜到~_~我需要MHS系列的样本资料,可否告知下载地址或发我邮箱拜谢先了~~~

回帖成功

经验值 +10