土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷水主机事故通风问题

关于冷水主机事故通风问题

发布于:2011-06-28 10:34:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
措施中有: 采用封闭或者半封闭制冷机,或者大型水冷却电制冷机时,通风量按事故通风量确定。

此条意思:1, 需要考虑事故排风?为消防电源?
2. 仅考虑一般机械排风?
3. 数据不全时,一般按4~6次换气,而事故排风一般为12次/h,
4. 如果是地上有窗的设备房,也需考虑么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 翰海星空
    翰海星空 沙发
    来学习啦
    2011-06-29 15:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • 浩叔聊机电
    关于冷水主机事故通风问题该帖被浏览了52次 | 回复了0次
    采用封闭或者半封闭制冷机,或者大型水冷却电制冷机时,通风量按事故通风量确定。

    1, 需要考虑事故排风?为消防电源?
    答:需要(防制冷剂泄露)。不。
    2. 仅考虑一般机械排风?
    答:加送风
    3. 数据不全时,一般按4~6次换气,而事故排风一般为12次/h,
    答:12h-1
    4. 如果是地上有窗的设备房,也需考虑么?
    答:最好。