本人做空调设计的~!但苦于局限一个地区,可以请各位把各位做过给地区的冷负荷和暖负荷公布一下给大家参考一下吗?我先来 冷负荷系数(w/h)大堂、大厅 180过厅 100宴会厅 350中餐厅 350接见室 200DJ房 190化妆间 160办公区 180精品店 190电梯厅 160走道 130大堂吧 250卫生间 180中餐包房 330中餐大厅 350备餐间 90工作间 150
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、计算每天热水用量
2、确定是全天24小时供水,还是集中时间供水,
3、24小时供水,平均每小时用水量=日用水量/24,高峰期每小时用水量=高峰用水量系数(查表给水排水设计手册)*平均每小时用水量,高峰期用水量=高峰期每小时用水量*高峰用水时间(甲方根据经营经验很快可以确定)
水箱的容量=高峰期用水量-机组产水量*高峰用水时间,计算出来的是有效容积,还要增加一点点水位浮子上的死角容积。
4、集中时间供水的话:水箱容积=总用水量-供水时间*机组产水量
说明:这种计算方法没有考虑现在有些用户要求的峰谷用电。
同时:这种计算方法选用的是直热式的热水机,补进水箱的是55~60度的热水,若是用循环式的补进的是冷水,为了不造成水箱水忽冷忽热,那么谁想要选得更大,把一箱水用完再补水。所以控制可能稍微复杂一点。