暖通的各路英才,空气源热泵热水机的水箱怎样配置呀?如有工程设计实图,能否发一份给我参与,感激不尽!邮箱:guixiao_1818@163.com

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guixiao_1818
    guixiao_1818 沙发
    谢谢这位工程师的答复,说得很好,往后还得多多指教!!
    2006-05-27 10:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • csrudkwp
    csrudkwp 板凳
    关于水箱的选择方法:
    1、计算每天热水用量
    2、确定是全天24小时供水,还是集中时间供水,
    3、24小时供水,平均每小时用水量=日用水量/24,高峰期每小时用水量=高峰用水量系数(查表给水排水设计手册)*平均每小时用水量,高峰期用水量=高峰期每小时用水量*高峰用水时间(甲方根据经营经验很快可以确定)
    水箱的容量=高峰期用水量-机组产水量*高峰用水时间,计算出来的是有效容积,还要增加一点点水位浮子上的死角容积。
    4、集中时间供水的话:水箱容积=总用水量-供水时间*机组产水量
    说明:这种计算方法没有考虑现在有些用户要求的峰谷用电。
    同时:这种计算方法选用的是直热式的热水机,补进水箱的是55~60度的热水,若是用循环式的补进的是冷水,为了不造成水箱水忽冷忽热,那么谁想要选得更大,把一箱水用完再补水。所以控制可能稍微复杂一点。