土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有没有人研究过火锅店的排风

有没有人研究过火锅店的排风

发布于:2011-06-26 23:02:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
朋友弄个火锅店,改造工程,所以管径定了,室内增加的风盘也有限,但基本能满足要求,夏季湿负荷如何解决,加个新风换气机,只能60-70%的热效率,能换气但是不能解决湿负荷,还要增加风盘所承担的湿负荷,谁给想个办法.
另外,火锅店内应该是正压还是负压呢.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ccy16
    ccy16 沙发
    火锅店在设在商场内须保持负压,将排风量定为比新风量大20%即可实现。
    2015-01-15 09:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • jy938788456
    jy938788456 板凳
    我也想知道火锅店的排风量是如何让计算的,有没有人能帮忙给出方案的
    2012-08-15 09:58:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机与排烟防火阀连锁关闭的疑问

规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?