发布于:2011-06-25 16:24:25
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?
如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?
究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句1、排烟风机入口前排烟防火阀必须联锁,没有异议;
2、公用竖管的水平管处,管井前的常开280防火阀不联锁,通常反馈信号;
3、穿越其他防火分区处的280防火阀也不联锁,通常反馈信号;
4、常开排烟口+常闭排烟阀必须与风机联锁,等同于板式排烟口作用;
5、补风机必须与排烟风机联锁,防火阀动作温度70度;
6、“防”字类阀体均常开,无“防”字的,如排烟阀常闭;
防火排烟阀:是具有防火与排烟功能的组合型阀体;区别与排烟防火阀;
回复 举报
回复 举报