土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 球形橡胶软接安装问题。

球形橡胶软接安装问题。

发布于:2011-06-25 20:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这个板换是在20层设备层的。系统试压的时候整个软接头被拉长了。换热器也倾斜了。换热器是厂家负责安装的,现在立柱都变形了,是什么问题引起的啊~。系统试压的压力是12公斤。还有是不是安装橡胶软接头的地方都得做固定支架呢?我们冷水机出口处没有做固定支架也出现了软接头被拉长的情况~

20110515015.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • a48455
    a48455 沙发
    学习啦
    谢谢
    2011-07-03 07:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • fusangzhimeng
    fusangzhimeng 板凳
    试压时得做固定支架吧
    2011-07-01 11:57:01

    回复 举报
    赞同0