土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ M440变频器问题

M440变频器问题

发布于:2011-06-24 21:15:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天看M440使用手册,发现输出继电器即P731里面有变频器准备和变频器运行准备就绪,不知道这2个代表什么意思,请教了?还要快速调试具体是指什么意思?
  • yanxingxue
    yanxingxue 沙发
    快速调试就是用的地方可以不需要你人为设置负载的参数,由变频器自己检测!
    2011-10-25 09:42:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手解答

我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢

回帖成功

经验值 +10