土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 初学者的疑惑

初学者的疑惑

发布于:2006-05-18 16:57:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5~6层的住宅要设水泵接合器吗?
5层的综合楼要设水泵接合器吗?
它们周围120米内有小区消火栓,还要在建筑旁边再按室外消防用水量来设消火栓吗?

不看书感觉都会,看了一会,问题就蹦出来了!!
谢谢!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ft131421
    ft131421 沙发
    2楼的回答很是详细!

    另补充一点,假如你的5层综合楼设置了自动喷水灭火系统的话,水泵接合器得设置。
    2006-05-18 19:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。
    所以有消防管网的住宅要设;五层的综合楼不用设;室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,在保护范围内的室外消火栓可计入
    2006-05-18 17:04:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵接合器?//急!!!

苏州一医院,共包括一18层住院楼,一6层专家楼,一2层动力房,一3层急诊楼。它们共用一个供水系统。(消火泵二台,喷淋泵二台一备一用)只在水泵出水口设二个水泵接合器是否可以。规范不是说超过五层的建筑都要设水泵接合器吗?

回帖成功

经验值 +10