土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器?//急!!!

水泵接合器?//急!!!

发布于:2006-05-18 16:46:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
苏州一医院,共包括一18层住院楼,一6层专家楼,一2层动力房,一3层急诊楼。
它们共用一个供水系统。(消火泵二台,喷淋泵二台一备一用)

只在水泵出水口设二个水泵接合器是否可以。规范不是说超过五层的建筑都要设水泵接合器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ft131421
    ft131421 沙发

    同意3楼的意见。

    楼主已经设计为一个供水系统,那么只需要根据你的设计流量校核好水泵接合器的数量即可;但要注意保证水泵接合器的设置位置,即设置在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池15~40米以内。
    2006-05-18 19:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • lhy.2003
    lhy.2003 板凳
    一个水泵接合器的供水量是10~15l/ s(建规8.6.1四),要根据室内消防水量计算所需水泵接合器的数量。公用给水系统合用接合器没问题,只是应注意校核数量是否符合要求。
    2006-05-18 17:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多