阅读下一篇
【急求】10kV/0.4kV变压器联结问题(超级古怪)最近遇到一项目要求一干式变压器,10kV/0.4kV,3500kVA,一次侧三角型接线,二次侧三角型接线,并且二次侧三角形接线其中有一相需接地,不知大家有没有遇到此类接法?我是没有遇到,问过业主,业主明确说就是这样接的,没有问题。如果是这样的接法,变压器的联结组别的代号是什么啊?这个变压器的二次侧设出线框架断路器一台,6300A的,ABB的E系列,带四段保护,那么接地故障保护又是怎么实现呢?这个零序互感器怎么装啊?并且次业主要求除接地故障保护外还需要装漏电保护,那么检测剩余电流用的电流互感器又怎么装呢?这个漏电保护设定在多少mA呢?都是很古怪的问题,从前都没有遇到过的,敬请高手商讨。下面还有这个图纸。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cjxxsld
沙发
参看GB 50227-2008 并联电容器装置设计规范及其附录解释, 如果采用自愈式电容器, 最好加装放电线圈.
2012-12-01 14:07:01
赞同0
-
lovewxh
板凳
习惯上,干式铁芯的放到中性点侧,空芯电抗器放到电源侧,习惯而已。另外,自愈式电容器多为90年代的推出的概念,实际运行中并不理想,甚至有爆炸的危险,一般已经不采用了。
2011-07-29 12:23:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报