最近遇到一项目要求一干式变压器,10kV/0.4kV,3500kVA,一次侧三角型接线,二次侧三角型接线,并且二次侧三角形接线其中有一相需接地,不知大家有没有遇到此类接法?我是没有遇到,问过业主,业主明确说就是这样接的,没有问题。如果是这样的接法,变压器的联结组别的代号是什么啊?这个变压器的二次侧设出线框架断路器一台,6300A的,ABB的E系列,带四段保护,那么接地故障保护又是怎么实现呢?这个零序互感器怎么装啊?并且次业主要求除接地故障保护外还需要装漏电保护,那么检测剩余电流用的电流互感器又怎么装呢?这个漏电保护设定在多少mA呢?都是很古怪的问题,从前都没有遇到过的,敬请高手商讨。下面还有这个图纸。
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句1、关于变压器两侧均为角型接法,其具体接线方式我们也没有得到业主方通知。那么我想请教的是:这6种接线方式各有什么优点及缺点呢?另外此系统不是高速铁路的供电系统,是盾构机供电系统的一部分。
2、楼上回复的第二条是三角形接线的优点,但是有没有缺点呢?查的资料均告诉这个优点,但没有告知缺点,请教。
3、楼上提出的增加中性点的办法是一个较好的办法,但是疑问是这个接地变的选型是怎么选?选什么型号呢?
也有老同志告知我们是将三角形接线的二次侧三相通过电容器,短接后接地,并且电容器两端并接击穿保险,请问大家有没有见过这种接法?如果这样接的话电容器怎么选型?
回复 举报
总的感觉是一个采用了特种变压器的专门供电系统。讨论和“猜想”如下
1、一般三相电力变压器的接线组别共有24种,其中两侧均为角形接线的有6种,分别为Dd2、Dd4、Dd6、Dd8、Dd10、Dd12,因楼主的主接线图中未反映出变压器内部绕组极性及接线,故无法断定具体是那种组别。
从楼主所画的主接线图及所带负荷(9台250kW电机)情况来看,有点像高速铁路动车组的部分牵引电动机的牵引供电系统(交流单相二线制)。因为其低压侧采用一相接地(假设是C相,直接接钢轨和大地),另两相(A、B)分别通过两条接触线(两个行车方向上的牵引供电臂)向机车上的牵引电机供电。这种牵引供电方式在我国电气化铁路系统中用得很普遍,加之现在很惹火的高铁,主要是引进采用了鬼子和德佬的技术。(以上猜测而已,是否牵引系统,还得请楼主解关子)
2、变压器两侧均用角形接线,作用有两个:一是阻隔和减少三次谐波电流反注入大电网,二是角形接线的供电出力较好。
3、由于角形接线的线间电压不存在零序电压分量,线电流中也不存在零序电流分量,只是在相绕组中存在零序电压和零序电流分量(零序电流分量仅在变压器角型绕组内形成环流),从而可大大减弱零序电压、零序电流对大电网的影响。
4、当变压器低压侧不接地的两相分别发生直接接地故障时,相当于两相相间短路。多采用三段过电流保护和多段式距离(阻抗)保护。
由于变压器两侧均不存在中性点,所以一般可不设零序保护(即一相接地保护)。
如果实在要设零序保护的话,可以采用增加人工中性点的办法:在变压器高压侧的三相母线上,并接一台特制的三相接地变压器,通过接地变压器的中性线CT测取系统的零序电流。
5、由于变压器低压侧采用一相直接接地,漏电保护只需考虑不接地的另两相的对地漏电流,有相应的动作判据,实现起来并不难。
以上绌见而已,请砖家拍砖。
回复 举报