土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于变频加压泵房布置的问题

关于变频加压泵房布置的问题

发布于:2006-05-18 10:06:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行,在我负责的一个项目里,有一个生活用水加压系统,由4台泵从不锈钢水箱里吸水.但是限于不锈钢水箱是标准板焊接而成,不方便像图纸上设计的那样每台泵都直接从水箱开吸水口,我准备从不锈钢水箱一端开两个吸水口,接一条横向的吸水母管出来,然后在母管上均匀开四个泵的吸水口,不过甲方担心验收时有困难,因为泵座到水箱壁的距离只有1.25m.之前我曾有过类似的项目,已经验收,但是那里泵座到水箱壁的距离有6m.
所以现在对这个位置的布置有点为难,希望各位大虾多多指教,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanchao1226
    hanchao1226 沙发
    回复楼上的,因为水箱并不是很大,并没有分隔.
    之前验收的那个有分隔.水箱长16m.
    2006-05-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • kimfl
    kimfl 板凳
    距离应该够用,只是生活水箱没有分隔么
    2006-05-18 10:25:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于浴室的消防问题

本人现遇一浴室设计,它是一改造工程,原来是商业用房(室内未考虑消火栓设计)。本工程为三层,层高为3.5米,一二层面积为250平方米,三层为160平方米。请问:针对此改造建筑该如何考虑消防设计?本人在设计时觉得只要考虑每层进行灭火器配置就行。不知各位有何高见,请给予赐教。另外关于《建筑设计防火规范》中针对娱乐场所设置自喷的规定---“设置在建筑的首层,二层和三层,且建筑面积超过300平方米”,在此条中提到的“建筑面积”如何理解,有人是理解为是指每层的面积,照这种理解我的浴室就无需设置自喷系统;如果是理解为一幢建筑的总面积,那我的浴室就要设置自喷了。本人甚是迷茫。请看贴者能够给予我你的理解,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10