土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于浴室的消防问题

关于浴室的消防问题

发布于:2006-05-17 22:41:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人现遇一浴室设计,它是一改造工程,原来是商业用房(室内未考虑消火栓设计)。本工程为三层,层高为3.5米,一二层面积为250平方米,三层为160平方米。请问:针对此改造建筑该如何考虑消防设计?本人在设计时觉得只要考虑每层进行灭火器配置就行。不知各位有何高见,请给予赐教。另外关于《建筑设计防火规范》中针对娱乐场所设置自喷的规定---“设置在建筑的首层,二层和三层,且建筑面积超过300平方米”,在此条中提到的“建筑面积”如何理解,有人是理解为是指每层的面积,照这种理解我的浴室就无需设置自喷系统;如果是理解为一幢建筑的总面积,那我的浴室就要设置自喷了。本人甚是迷茫。请看贴者能够给予我你的理解,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lnw0219
    lnw0219 沙发
    我在内蒙做过一个类似的桑拿浴室.跟你的饿差不多.最多把原来的消防系统给他接上.如果没有就不上了
    喷洒当然不要.
    第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

    一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

    二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

    三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

    设置喷洒:
    2006-05-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • 富兰克
    富兰克 板凳
    应该是每层的面积。
    2006-05-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。