土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 梁体钢筋连接形式求助
最近做了一个公路项目,梁体是3x40m小箱梁,先简支后连续,按照规范梁体钢筋接头宜采用焊接接头和机械接头,设计中我们认为两者皆可,可是业主单位非说不可以采用机械连接,不知道是我们孤陋寡闻还是业主脑袋进水了。。。

全部回答(8 )

  • dolphinlf
    这个还能让业主来选么?
    2011-06-30 15:21:30 来自 PC 评论 举报
  • pjw9527
    看直径多大,一般22以上的我们习惯用机械连接,
    不过梁体的钢筋,我们一直习惯用焊接,墩柱及桩基钢筋习惯用机械连接。
    2011-06-27 01:34:27 来自 PC 评论 举报