发布于:2011-06-23 12:42:23
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
双机双级复叠有很多:
R502+R503,R502+R13(这些已被淘汰了);
R22+R23;
R404A+R23(这个市场上最常见的);
R507+R23; 以上均可拉到-80度左右。
R404A+R508B,R507+R508B, 这个温度更低一些。
单机自动复叠:
Polycold、Telemark、SANYO 等超低温制冷设备,到-100度以下,自复叠是最好的选择了。
当然,不同型号的冷媒,对冷冻油要求也不一样。R404A,R507,R23,R508B等冷媒配套的冷冻油为低温合成冷冻油; R502,R22等匹配的矿物冷冻油不可与以上冷媒混合使用。如若不然,不仅达不到设定的温度,极有可能会损坏设备。
自动复叠 用的深冷冷媒,是由多种不同型号的冷媒混配而成。因此对冷冻机油的要求就要更高一些了。 提到深冷冷媒,很多朋友都问过我,深冷设备冷媒漏了,可不可以直接加R22等......当然不了解深冷,问这个问题也不为奇怪。
愿与大家学习交流。QQ 382277313
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报