土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!
R410a空调请问:如果超过5米管道,那么要充多少制冷剂了?请教一下小弟如何求!

全部回答(14 )

  • wqj13419801972
    荣昌制冷 发表于 2014-1-2 13:24 每米追加30克,是指2P以下挂机空调,3P及以上柜机需50~60克。学习了,谢谢版主。
    2014-02-28 13:32:28 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-2 13:27 编辑 无名小将 发表于 2014-1-2 13:18 版主老师,单位管路长度追加量一般厂家都有规定吧。这种规定一般跟通过实验获得,跟管子的粗细有关系的。每米追加30克,是指2P以下挂机空调,3P及以上柜机需50~60克。
    2014-01-02 13:24:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10