现在我们的洁净厂房要过GMP认证,可是现在有很多问题需要改正。1,风道距离太长,房间实际风量才是空调设计风量的25%。2,设备产热产湿量比较大3,只有45天时间做改造那位高手有比较实用的办法,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
fred_lynd
沙发
估计要用转轮除湿才行
2009-07-05 17:40:05
赞同0
-
银子silver
板凳
我在7年前做了一个和你一样的项目(东莞石龙),用了蒙特的,先除新风的湿度,后降温,验收很好!