现在我们的洁净厂房要过GMP认证,可是现在有很多问题需要改正。
1,风道距离太长,房间实际风量才是空调设计风量的25%。
2,设备产热产湿量比较大
3,只有45天时间做改造

那位高手有比较实用的办法,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fujingtx
    fujingtx 沙发
    不知哪位大哥设计的,真是强
    2006-06-05 16:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • blooding-eyes
    blooding-eyes 板凳
    不知哪位大哥设计的,真是强!建议局部排风加中效,再装个加压风机,不过不知道要达到什么样的程度才能通过验收?总得有个标准吧?
    2006-06-05 14:32:05

    回复 举报
    赞同0