启动时间的规定?

发布于:2006-05-17 15:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家知道一般我们大功率设备是用自耦降压启动来实现的,在设计的时候里面回用到一个时间继电器,那么在试车的时候,我们所选的时间继电器应调的时间范围是多少才能满足设备的正常降压启动,有很多人是根据一步一步实验出来的,我想应该有个具体的算法吧,想请教下高手!!
  • ysgtlyc
    ysgtlyc 沙发
    我想这个问题不用弄那么复杂吧,比如冶金行业炼铁7800KW鼓风机起动时间是45S,而烧结5800KW主抽风机起动时间是50S,起动时间不仅和电动机的容量有关,和负载性质也有关系,和起动器类型也有关系.
    2006-05-17 20:15:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。