土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 启动时间的规定?

启动时间的规定?

发布于:2006-05-17 15:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家知道一般我们大功率设备是用自耦降压启动来实现的,在设计的时候里面回用到一个时间继电器,那么在试车的时候,我们所选的时间继电器应调的时间范围是多少才能满足设备的正常降压启动,有很多人是根据一步一步实验出来的,我想应该有个具体的算法吧,想请教下高手!!
  • ysgtlyc
    ysgtlyc 沙发
    我想这个问题不用弄那么复杂吧,比如冶金行业炼铁7800KW鼓风机起动时间是45S,而烧结5800KW主抽风机起动时间是50S,起动时间不仅和电动机的容量有关,和负载性质也有关系,和起动器类型也有关系.
    2006-05-17 20:15:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

说一说电线线路设计

电路设计和水管设计大同小异,也是先计划所需安装灯具和插座布线位置再定出走线平面图,测量线距及计划购线量,照明线,电源插座线,空调线等!现时较常用的家庭线路走线设计方法是在电源入口处安装一个配电总箱, 每组线路独立由总箱经导线管靠墙边引接至各用电位, (通常为三线一组,既:相线,零线和地线,用红,蓝和黄花条线表示), 条件许可时尽量选择近路和由一边至另一边布线或由中间至两边布线,这样可减少在布线导管中交错叉接的机会,还可使各分电闸控制线路较集中,此种布线方法优点是简单,方便!缺点为:耗线量大,线路长,费用高!

回帖成功

经验值 +10