发布于:2011-06-22 08:17:22
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
有个水源热泵项目,甲方要求过渡季节使用井水直接进入风机盘管来增加客房的舒适性,总高度50米,设计院设计用水泵串联的方式,流量200m3的第一个水泵扬程38米,流量200m3的第二个水泵扬程32米(此泵为冷冻循环泵),现在没有200m3 38m/h的水泵,只有200m3 50m/h和200m3 32m/h的水泵,请各位大侠帮忙看看,谢谢! 以上水泵效率都为78% 另外问下冷冻水泵一般都是安在回水上,设计院设计的安在进水上,有哪位大侠见过。 以下是设计院设计的:出水井------消防水池------第一水泵-------第二水泵(冷冻水泵)-------分水器------末端风盘------集水器-------回水井
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报