约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句加到0.35那蒸发温度就是-3度了那回气就差不多结霜了
人家现在时0.2,对应蒸发温度是-15度,回气结霜了吗? 回气过热度不是用螺丝可以固定的,供液不足,吸气过热度会很大
0.35的低压下,冷凝条件良好的情况下可以维持运行,但制冷量不足,能效地下,压缩机还是处于过热状态
完全同意你第2条
阿鼎老师还给加分:(
[ 本帖最后由 ydkt_chen 于 2011-8-31 17:14 编辑 ]
回复 举报
如果是有明显堵塞的,运行电流照样要降低