土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急情况, 望高人指点,指点.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

紧急情况, 望高人指点,指点.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

发布于:2011-06-21 21:49:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6匹华宝空调柜机,运行时高压1.6左右 , 低压0.2左右, 室内机分液头各毛细管起霜, 运行15分钟左右压缩机过热停机. 此时高低压力平行速度比正常时快 (该机为冷暖型)

请问这种情况是什么问题,? 急~

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 沙发
    不同意7#的观点
    加到0.35那蒸发温度就是-3度了那回气就差不多结霜了
    人家现在时0.2,对应蒸发温度是-15度,回气结霜了吗? 回气过热度不是用螺丝可以固定的,供液不足,吸气过热度会很大
    0.35的低压下,冷凝条件良好的情况下可以维持运行,但制冷量不足,能效地下,压缩机还是处于过热状态
    完全同意你第2条
    阿鼎老师还给加分:(

    [ 本帖最后由 ydkt_chen 于 2011-8-31 17:14 编辑 ]
    2011-08-31 17:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    如果是有明显堵塞的,运行电流照样要降低
    2011-07-10 19:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克螺杆机 YSCACAS25CEE

约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.

回帖成功

经验值 +10