土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】工厂照明电路的问题,请大家进来看看

【求助】工厂照明电路的问题,请大家进来看看

发布于:2011-06-21 18:50:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新手维护电工一名,车间操作工反应 钢卷照明灯熄火,遂跟着同事过去看看;问题不复杂 地形复杂 配电柜和现场来回跑了N次 花了好长时间才发现应该是空开的问题:空开原先无法闭合,强行闭合会弹开;将空开的出线端原来的2根线(连在同一触点上) 断开一根 空开可以闭合 此时2盏照明灯上电 一正常 另外个玩起闪光 时亮时暗。
我想:2灯是并联,一个空开控制,闪光的灯泡应该是坏掉了 需要单独处理。
疑惑:为什么空开的出线端的2根线,断开一根就可以正常工作,那根线是起什么作用的(排除错搭上去的可能),这个问题又出在哪里?
-----问的问题好像很弱智,望大家不吝赐教,越详细越好,先谢了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wildjeff
    wildjeff 沙发

    我可不敢操作啊,一边看着呢,就是想 师傅也不敢让我上,出事故 一串人要倒霉。
    2011-07-06 21:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • lichenliang12345
    我来学习一下 呵呵
    2011-06-30 21:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】电梯井道照明电压有36V和220V,规范具体怎么选择

RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?民规:9.4.5 井道配电应符合下列规定: 1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

回帖成功

经验值 +10