问一下,我这里有个项目52层高铝板幕墙,安装时用镀锌钢方通打在外墙上,铝板通过胶垫用自攻螺丝固定在方通上,安装要求是不同金属不能连接,所以不知道铝板防雷该怎么做

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    一、建筑物必须要做直击雷防护。
    二、防侧击雷。
    2011-06-25 21:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    按照规范45米以上必须连接,不同金属部能连接主要是防止电化学反应,铝和铜不会发生该反应,可以采用铜编织线和铝幕墙内侧进行焊接
    有一点不太明白,铝板通过胶垫用自攻螺丝固定在方通上,那铝板表面不是有很多的螺丝眼,有这么做幕墙的吗?
    2011-06-23 11:28:23

    回复 举报