新风管上是否应设70度防火阀
新风管上是否应设70度防火阀
看过一个新风加盘管系统,其风机出口处设有70度防火阀,新风直接取于室外并未穿防火分区.但今天又看到一个设计同样新风取于室外,但并未加防火阀,查了下防火规范也没看到有相关规定,不知道到底该不该加防火阀了,糊涂中.
发布于
2006-05-16 22:08:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
guochao790117
70℃防火阀的设置主要有以下几方面:1、当风管穿越防火分区时,防火分区两侧加防火阀;2、有单独的新风机房或空气处理机房时,风管进出机房时在机房内加防火阀;3、从室外引新风时,新风机入口设置防火阀。见附图
2006-08-02 10:25:02
来自 PC
评论
举报
recolder
新风机在火灾发生时,必须强制切断其电源
如果没电源了,防火阀还起什么作用啊??