土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 管路问题请教?

管路问题请教?

发布于:2006-05-16 20:02:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调水系统,设计管路为镀锌钢管。施工中为了施工方便主管路为镀锌钢管,接风机盘管的支管路改为PP-R的塑料管。这样做可不可以?不知有没有人这样做过。哪位高人能给指点迷经。跪谢!!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • z13784793004
    z13784793004 沙发
    谢谢大家的支持,工人在施工时反应镀锌钢管施工困难,易漏水,不如PP-R管路热熔来的方便、安全。考虑到PP-R热膨胀系数较大,所以主管路、粗管径用镀锌钢管,支管路、细管径用PP-R。大家一说我倒可以试一试。
    2006-05-20 11:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • yys0411
    yys0411 板凳
    风机盘管支管如果比较短,不会出现楼上所说的现象的话,我觉得可以用。
    2006-05-19 17:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Lon-Talk和Lon-Works有什么区别吗?

大家有谁知道ARI和JRS两种空调标准的区别?多谢

回帖成功

经验值 +10